  你的位置:番禺電線電纜交流論壇番禺電線原材料交流→ 瀏覽帖子:工地臨時電纜如何敷設
你是本帖的第 529 位閱讀者
 『 帖子主題 』:工地臨時電纜如何敷設

admin


金錢:31450
經驗:5091
魅力:5091
帖數:47
等級:15
『 版主 』
  信 息  OICQ  郵 箱  主 頁  編 輯   引 用樓   頂

工地臨時電纜如何敷設
問題3 工地臨時電纜如何敷設?

問題補充:單位新建廠房,施工變壓器及高壓線路距離施工中心較遠,由于是鋼結構廠房,不能采取架空線路,以免和鋼結構安裝產生沖突,只能采用低壓電纜從變壓器引至施工現場的一級配電箱,再分配給現場各施工單位的二級配電箱,請問該段低壓電纜該如何敷設?是直埋還是直接放在地面上?

答:嚴禁直接貼地面敷設。此低壓電纜采用直埋敷設。

穿管敷設要注意什么?

在什么情況下采用?


電纜穿管敷設,相比于直埋來說,更便于后期維護和增加線路。穿管敷設的電纜,可以考慮一些備用管,為日后線路維護和增容等做準備。

1、穿管敷設時,在線路轉彎角度較大、或者直線段距離較長的時候都需要考慮設置電纜井。

2、電纜數量較少,線徑較小的情況下,可以采用電纜手井;

3、電纜較多,線徑較大的情況下,需要考慮設置電纜人井。電纜井可以按照圖集做法去做。除了圖集做法,很多小的過路井也可以直接磚砌或混凝土澆筑,此時要考慮底部設置滲水孔。

4、穿管的管材現在比較多的有鑄鐵管、鋼管、聚乙烯管、尼龍管、碳素管等,可以根據需要選用。單芯電纜穿金屬管時要注意渦流的影響。

排管敷設要注意什么?

在什么情況下采用?

排管敷設主要用于線路較多,路由比較集中的區域,相對來說,放管比較方便,且更節省材料。

問題1 室外排管敷設電纜,是一排管,一電纜,還是多電纜可共一排管?

答:每管宜只穿1根電纜。除發電廠、變電所等重要性場所外,對一臺電動機所有回路或同一設備的低壓電動機所有回路,可在每管合穿不多于3根電力電纜或多根控制電纜。詳見GB50217-2007P325.4.4。

問題2 排管敷設深度不夠,怎么辦?

問題補充:在不到1m厚度的地上如何做電纜排管埋設?下面是地下室,地下室頂板只有70、80公分厚,井深都達到1.3米?

答:如在沒有車輛通行的區域,埋深不小于0.5m(電纜規范要求0.5m,民規要求是0.7m,這里以電纜規范為準)。如果有較多車輛通行,則可以在排管上加保護板?;蛘吒挠煤癖阡摴芊笤O或采用電纜溝。如果地下室頂板只有70~80公分的覆土,井深要做到1.3m是要頂板降板的,不過這個意義不大,因為電纜井的排水問題很難解決,也很少有人重視。

問題3 強電排管與弱電管,敷設問題?

問題補充:有一個廠區的外線,有十幾根低壓強電電纜,另外還有弱電(電視、電話、網絡)電纜,強電電纜大于8根了,不能用直埋了,我采用了排管敷設??涩F在有一個問題,就是弱電也是穿管敷設的,那么強電管與弱電管能排在一直嗎?

答:盡量不要排在一起,做小市政的時候盡量將強弱電管設置在道路的兩側。如果偶爾有交叉等,建議按照規范間距要求實施??梢詤⒖家幌聢D集,比如地下通信線纜敷設05X101-2等。

問題4 室外電纜混凝土排管敷設?

問題補充:在畫總圖時,應甲方要求所有室外電纜均采用混凝土排管敷設。查閱圖集(94D164)后發現有以下幾個問題:

1、由于受現場其它管線的影響,電纜排管工作人孔井除直線井外,其余均不能按照圖集上所示尺寸大小,

不知有何合理解決方案?

2、關于人孔井內排水問題。按民規要求,人孔井內需設集水坑,但不知采取何種方法集中排水。

3、人孔井間距按規范要求為150m,而圖集是50m。不知以哪一種為準,還是有其它規定。

4、是否還有其它圖集可參考,除了標準井之外,是否可以自己設計井的形狀與大小。

5、此種敷設方式在設計與施工時需要注意哪些事項。

答:1、可以根據需要設計非標井;

2、井孔內的排水,如果有條件設置排水泵的,應設置排水泵,如果沒有辦法設置排水泵的,在集水坑底部設置溢水孔,不要用混凝土封死,讓水自然滲透也可以,不過要看當地的地下水水位的;

3、人孔井的間距通常我是按照50~70來考慮的;

4、個人認為,小市政的配電沒有必要按照圖集要求去做井,非標即可;

5、混凝土排管沒有做過,但請參考GB50217-2007P325.4.6條關于使用排管的注意事項要求。

電纜溝敷設要注意什么?

在什么情況下采用?

電纜溝敷設要注意,不同電壓等級的電纜要分不同的支架設置,電纜溝本身要注意排水措施。并考慮防止老鼠等小動物進入的措施。

狀態:
2019-4-12 15:25:31
共有 0 頁, 0 張回復帖,每頁有 10 張貼子 >> [ ]
頁碼:

快 速 回 復

 用戶信息:用戶名: 沒有注冊? 密  碼: 忘記密碼?

帖子內容:

  • HTML標簽: 不可用

  • UBB標簽: 可用

  • 貼圖標簽: 可用

  • Flash標簽:不可用

  • 表情字符轉換:不可用

  • 最多15KB

  •     [按 Ctrl+Enter 直接發送]


    歡迎來到 番禺電線電纜交流論壇
       
    本論壇言論純屬發表者個人意見,與本論壇觀點無關,如有侵權,請來電告知,我們立當刪除
    疼死了大粗了放不进去视频
    <cite id="175d5"><span id="175d5"></span></cite>
    <listing id="175d5"><i id="175d5"><span id="175d5"></span></i></listing>
    <cite id="175d5"><noframes id="175d5">
    <ins id="175d5"><noframes id="175d5"><ins id="175d5"></ins>
    <ins id="175d5"><span id="175d5"><cite id="175d5"></cite></span></ins>
    <cite id="175d5"><noframes id="175d5">
    <cite id="175d5"><noframes id="175d5">
    <cite id="175d5"></cite>
    <cite id="175d5"><noframes id="175d5">